¿Humedad ideal para una sala de servidores?

este problema se puede tratar de diversas formas, sin embargo te compartimos la respuesta más completa para nosotros.

Solución:

Solución 1:

Siempre he escuchado 40%, aunque no puedo respaldar eso. Sin embargo, diré que necesitas algunos humedad para reducir static acumulación de electricidad.

EDITAR:

Ah, encontré mi documentación, la buena y antigua Sun Microsystems N.º de pieza 805-5863-13, “Guía de planificación del sitio del centro de datos de Sun Microsystems: Mejores prácticas de los centros de datos”

Las condiciones de temperatura y humedad relativa deben mantenerse a niveles que permitan la mayor amortiguación operativa en caso de tiempo de inactividad del equipo de apoyo ambiental. Los niveles objetivo para la sala de cómputo deben determinarse de manera que se logre la mayor amortiguación operativa y la menor posibilidad de influencia negativa. El diseño de hardware específico, la configuración de la sala, el diseño del equipo de soporte ambiental y otros factores influyentes deben tenerse en cuenta al determinar el control de humedad relativa específico apropiado para una sala en particular. La psicrometría puede afectar el hardware a través de influencias térmicas, descargas electrostáticas (ESD) y aumentos en la corrosividad ambiental.

Y:

En la mayoría de las circunstancias, los acondicionadores de aire deben configurarse a 22 °C (72 °F) con un rango de sensibilidad de +/- 2 °F (+/-1 °C). Los humidificadores, en la mayoría de los casos, deben configurarse al 48 % de HR con un rango de sensibilidad de +/- 3 % de HR. Los puntos de ajuste de los acondicionadores de aire siempre deben elegirse en un esfuerzo por mantener la temperatura óptima recomendada y los niveles de humedad relativa para el ambiente de la habitación. Estos puntos de ajuste deben mantener las condiciones adecuadas, al tiempo que permiten rangos de sensibilidad lo suficientemente amplios para ayudar a evitar ciclos frecuentes de las unidades. Si bien estos rangos ajustados serían difíciles de mantener en un entorno de oficina poco controlado, deberían lograrse fácilmente en un centro de datos controlado.

Numerosos factores, como la carga de calor y la integridad de la barrera de vapor, influirán en los puntos de ajuste reales. Si la habitación carece de una protección de barrera de vapor adecuada, por ejemplo, puede ser necesario ajustar los puntos de ajuste del humidificador para adaptarse a las influencias estacionales. Idealmente, se eliminarán todas las influencias inapropiadas en el entorno del centro de datos, pero en caso de que no lo sean, los ajustes menores realizados por personal capacitado pueden ayudar a aliviar sus efectos en el medio ambiente.

Y sobre descarga electrostática:

El mantenimiento de niveles de humedad relativa apropiados es probablemente el medio más universal y más fácil de abordar las preocupaciones de ESD. Los niveles de humedad adecuados ayudarán a facilitar la disipación de las cargas, lo que disminuirá la probabilidad de fallas catastróficas. El siguiente gráfico ilustra el efecto que pueden tener los niveles de humedad en la generación de carga electrostática. Nota: fuente Simco, una guía básica para un programa de control de ESD para fabricantes de productos electrónicos

TABLE 6-3 Electrostatic Voltage At Workstations
                            Static Voltage 
Means Of Static Generation  Relative Humidity 10-20% Relative Humidity 65-90%
Walking Across Carpet       35,000                   1,500
Walking over vinyl floor    12,000                   250
Worker at bench             6,000                    100
Vinyl envelopes for work instructions 
                            7,000                    600
Common polly bag picked up from bench
                            20,000                   1,200
Work chair padded with urethane foam 
                            18,000                   1,500

Solución 2:

Si bien tiene razón acerca de que un pequeño grado de humedad ayuda un poco, todavía trataría de evitar más de lo que se puede eliminar de manera económica. Ciertamente, no planificaría un centro de datos basado en la suposición de que mi capacidad de depuración de calor dependiera del efecto de la humedad. Diseñe para la humedad más baja y coloque algunas de esas alertas bajas/altas/promedio/actuales en dos rincones de la habitación para realizar un seguimiento del entorno y mírelas cada pocos días para ver si las cosas están cambiando con el tiempo.


Solución 3:

La Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE) publicó un documento técnico en 2011. Dice:

  • Recomendado: 5,5ºC DP a 60% HR y 15ºC DP
  • Permitido: 20% a 80% HR