Saltar al contenido

¿El cable neutro tiene voltaje?

Te doy la bienvenida a proyecto on line, aquí hallarás la resolución a lo que andabas buscando.

Solución:

El artículo original que has citado está distorsionado.

… el voltaje entre dos fases cualesquiera es 3 veces mayor que el voltaje de una fase individual por un factor de 1,73 (raíz cuadrada de 3 para ser exactos).

No puede ser tres veces más alto y $ sqrt 3$ veces mayor simultáneamente. El valor correcto es $ sqrt 3$ veces superior.

ingrese la descripción de la imagen aquí

Figura 1. El diagrama en cuestión. Fuente: PacketPower.

Cuando dice que el voltaje XN es 120 V, siendo N el voltaje de referencia, ¿el voltaje de referencia es 0 V o tiene algún valor?

La referencia es el punto en estrella (estrella) donde los tres devanados comparten un nodo común. En este diagrama se neutraliza conectándose a Tierra. (Eso significa que este conductor no debería ver ningún voltaje significativo con respecto a la tierra). Habrá 120 V entre cada una de las fases y el punto en estrella, ya sea que esté conectado a tierra o no.

Del diagrama (en el enlace) me doy cuenta de que el cable neutro está conectado a tierra, pero ¿es lo mismo que la conexión a tierra? ¿El cable neutro no regresa al transformador para proporcionar un circuito cerrado?

Depende de las regulaciones locales. Si estamos tratando con un transformador secundario aquí, normalmente el primario tendrá alimentación delta, por lo que es posible que no haya neutro en el suministro entrante. La solución es conectar a tierra la estrella a la conexión a tierra del edificio, en cuyo caso sería lo mismo que la conexión a tierra. En el caso de un barco, por ejemplo, la “tierra” sería el casco del barco.

ingrese la descripción de la imagen aquí

Figura 2. Una conexión de transformador delta-estrella (delta-estrella). Fuente: Gamatronic.

Aquí podemos ver que no hay una conexión neutral en el suministro entrante. El uso de una configuración en estrella en el secundario nos permite crear uno para uso interno. El punto de estrella se puede dejar flotando o se puede conectar a tierra.

El cable neutro es definido ser 0V. Y cada fase individualmente tiene un voltaje. relativo al neutro de 115 V si se encuentra en los EE. UU. y de 230 V si se encuentra en la mayor parte de Europa.

Pero debido a que las tres fases están desfasadas 120 grados entre sí, esto da como resultado una diferencia de voltaje de 115 V * sqrt (3) = 200 V (o 230 V * sqrt (3) = 400 V) entre dos fases.

Según el tipo de sistema de distribución de red que tenga en el país donde vive (no sé cómo es en los EE. UU.), el cable neutro puede estar conectado a tierra en la compañía eléctrica. Sin embargo, tenga en cuenta que, aunque el cable neutro pueda estar conectado a tierra, esto no significa que esté realmente al potencial de tierra, porque una corriente de retorno puede estar fluyendo en el cable neutro y debido a la resistencia en el cable. esto provocará un voltaje en el extremo del cable neutro.

También es importante tener en cuenta que, en muchos países, los enchufes de red que usamos se pueden girar 180 grados colocando la línea donde se suponía que debía estar el neutro, lo que significa que con este tipo de sistemas nunca puedes estar seguro de si tu neutro es realmente neutro. o línea (¡CUIDADO!)

Entonces, para resumir: el cable neutro se define como 0V. Pero normalmente estará en algún potencial de voltaje (en relación con la tierra).

Calificaciones y reseñas

Más adelante puedes encontrar las notas de otros desarrolladores, tú también tienes la opción de mostrar el tuyo si lo deseas.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)



Utiliza Nuestro Buscador

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *