Saltar al contenido

Cómo disminuir el nivel de humedad en una sala de servidores

Al fin luego de tanto trabajar hemos hallado la respuesta de este dilema que tantos usuarios de nuestro sitio tienen. Si tienes algo más que aportar no dudes en dejar tu información.

Solución:

Solución 1:

  1. el nivel de humedad dentro de la habitación está lejos del ideal.

    Eso depende.

    “Ideal” generalmente significa 0%, ya que no será posible ninguna corrosión a base de agua. Los servidores, conmutadores y equipos disponibles en el mercado generalmente funcionan a una humedad relativa del ~65 % sin ningún problema, cuando la temperatura es lo suficientemente alta como para evitar la condensación.

    De las guías de HPE ProLiant:

    […] Humedad relativa de funcionamiento: 8 % a 90 % (sin condensación)

  2. Escuché que usar un deshumidificador puede causar static acumulación de carga en la habitación.

    esto es algo true; la static la acumulación de carga no es causada directamente por el deshumidificador, sino por aire seco (y partes móviles dentro de sus servidores). Es muy común en las industrias del plástico, por ejemplo, para evitar descargas electrostáticas con alta humedad.

    La humedad del aire constante puede contener decisivamente static entorno eléctrico. Por encima de una humedad del aire de aprox. 55%, la conductividad del aire es suficiente para descargar la carga eléctrica a la atmósfera, sin causar ningún daño.

  3. ¿Cuáles son mis opciones para resolver este problema?

    De su dibujo, concluyo que su sala de servidores tiene unos 20 m³. Para eliminar ese ~60% de humedad del aire, puede usar deshumidificadores eléctricos o químicos. Mientras que el químico suele ser bueno para una o dos sesiones de secado (alrededor de 3 $ por ~ 500 ml, bueno para 20 m³), ​​para un uso a largo plazo yo optaría por el eléctrico. Es barato, alrededor de $ 100, y puede obtener uno en su ferretería local. La mayoría de los dispositivos “en casa” están hechos para ~100m³ y satisfarán sus necesidades (cierre las puertas, ventanas y ventiladores de techo).

    Mi opinión personal es, simplemente déjalo. Un nivel de humedad del 50-80% es muy habitual en salas de servidores (de este tamaño) y la mayoría de los equipos habituales no tienen ningún problema con ello. Solo vigile de cerca la temperatura; quieres prevenir condensando a toda costa.

Solución 2:

Escuché que usar un deshumidificador puede causar static acumulación de carga en la habitación.

Entonces la sala de servidores fue diseñada por un idiota. CUALQUIER sala de servidores que he visto en los últimos 30 años tenía los bastidores y (esto, automáticamente) todo el equipo relevante conectado a tierra. Una vez conectado a tierra, la carga acumulada se descarga automáticamente al suelo.

Además, los deshumidificadores pueden causar carga principalmente porque el aire seco ayuda a acumular carga. Dado que su sala de servidores es más como un humidor que es una especie de estado buscado, ya sabe.

¿Cómo diablos terminas con una sala de servidores húmeda para empezar? Sin una ventana abierta, todas las entradas normalmente cerradas y el aire acondicionado funcionando, investigaría seriamente de dónde sale el agua de la habitación. A menos que la puerta esté abierta todo el tiempo O sea totalmente inadecuada para una sala de servidores, la humedad del interior debería disminuir lentamente.


Solución 3:

Necesita agregar calor a la sala de servidores. Suficiente calor para hacer que el A/C trabaje más para mantener la temperatura establecida, pero no tanto calor como para que la temperatura suba por encima del rango deseado.

Un sistema HVAC bien diseñado para una sala de servidores incluirá un dispositivo de enfriamiento de aire, un dispositivo de calentamiento de aire separado, un sensor de temperatura y un sensor de humedad. Si el dispositivo de enfriamiento de aire y el dispositivo de calentamiento de aire están dentro del mismo conducto de aire, el dispositivo de enfriamiento de aire DEBE estar primero. Durante momentos de alta humedad, el A/C enfriará el aire por debajo de la temperatura deseada y eliminará mucha humedad, luego el calentador aumentará la temperatura del aire hasta la temperatura deseada, lo que dará como resultado un aire mucho más seco que un A/C solo. puedo darte.

Si está usando un HVAC mini-split y usando el modo “Seco”, esto simplemente reduce la velocidad del ventilador para mejorar la deshumidificación. En última instancia, no le dará el aire seco que desea. Un mini-split estándar es el equipo inadecuado para esta habitación.

Pruebe un experimento de un día: olvídese del modo “Seco”. Usa “Genial”. Configure su aire acondicionado a la temperatura deseada, luego conecte el calentador eléctrico más grande que pueda hacer funcionar de manera segura en la sala de servidores. Controle la temperatura y la humedad. Usted quedará gratamente sorprendido. Predigo que verá una caída dramática en la humedad dentro de las primeras 1-2 horas sin cambios de temperatura.

La solución permanente es contratar a un contratista de HVAC que sepa cómo controlar la temperatura Y la humedad, y esto implicará calefacción y refrigeración al mismo tiempo cuando hace calor y humedad.

Aquí puedes ver las comentarios y valoraciones de los lectores

Si te sientes incitado, puedes dejar un tutorial acerca de qué te ha parecido este enunciado.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)



Utiliza Nuestro Buscador

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *