Saltar al contenido

¿Qué significa cuando hay una diferencia de voltaje entre tierra y neutro?

Solución:

Hice una pregunta similar en el sitio de bricolaje y no pude obtener una respuesta clara que explique cómo el alto voltaje es demasiado alto.

De todos modos sobre el fenómeno eléctrico: es solo la simple ley de Ohm. Tiene cables que tienen cierta resistencia y la corriente los atraviesa. Por lo general, no debe haber corriente a través del cable de tierra, por lo que la caída de voltaje a través de él es cero y obtiene cero voltios. Por otro lado, tenemos corriente que pasa por el cable neutro y actúa como una resistencia, ya que tiene poca resistencia. Estás aquí simplemente midiendo la caída de voltaje a través de él.

También está la segunda parte de la historia: el cable neutro debe tener una referencia a tierra en algún lugar, pero puede suceder que la referencia a tierra en esa ubicación sea diferente de la referencia a tierra en la ubicación de la conexión a tierra del edificio. Esto puede suceder, por ejemplo, en una puesta a tierra de tipo TT.

Un efecto similar podría aparecer en la conexión a tierra de tipo TN-CS, donde el neutro y la tierra están conectados juntos en algún punto. Dado que no pasa corriente por el cable de tierra y hay corriente por el cable neutro, el cable neutro volverá a parecer una resistencia hasta el punto en el que se unan.

También olvidé mencionar dos razones más que pueden marcar la diferencia: El sistema de energía es CA y eso lo deja abierto al acoplamiento inductivo y capacitivo. Dado que la CA puede pasar por un condensador, puede pasar por dos cables que están uno al lado del otro. Los tamaños de aislamiento son tales que el efecto puede ser muy débil, pero en algunos casos puede producir un voltaje medible. Lo mismo ocurre con el acoplamiento inductivo: incluso un cable recto tiene inductancia y dos cables que corren uno al lado del otro tendrán inductancia mutua. En las frecuencias de la red eléctrica, el efecto debería ser muy débil, pero podría contribuir al voltaje.

Es la caída causada por la corriente que fluye a través del cable neutro como dice Andreja. En circunstancias normales, no debería haber corriente fluyendo a través del cable de tierra.

Veo que lo tienes conectado a un adaptador de 4 vías. Si enciende / apaga algo enchufado en ese mismo adaptador (por ejemplo, una luz) y monitorea el voltaje, debería ver que cambia (aumentará al encender y bajará al apagar)
Acabo de hacer este simple experimento con una lámpara halógena y de 4 vías, aquí están los resultados:

Con luz apagada:

Gota neutral

Con la luz encendida:

Gota neutral 2

El multímetro estaba en el rango de 2 VCA y estaba conectado al enchufe neutro y a tierra adyacentes como se muestra en su pregunta. Puede ver que la caída de voltaje aumenta en ~ 400 mV cuando se enciende la luz. Si conoce la corriente consumida por el aparato, puede hacer un cálculo aproximado de la resistencia del cable.

Esto es seguro y también puede tener errores de medición, ya que no mide el verdadero voltaje RMS en modo CA **

Lo que está midiendo es solo la caída de voltaje entre tierra en la conexión neutra en su conexión exterior del transformador y su tierra local. En otras palabras, la caída de voltaje en su cable neutro. Esto es seguro. Dado que las corrientes de la línea 1 y la línea 2 tienden a cancelarse si son iguales, la corriente se minimiza y reduce la caída total, ya que las líneas 1 y 2 están 180 grados desfasadas, lo que hace que 120 + 120 V = 240 V, por ejemplo, en América del Norte. El neutro solo está conectado a tierra en el transformador exterior.

Déjame aclarar para los confundidos. El esquema aproximado muestra la Línea 1, el neutro y la Línea 2. Los voltajes son irrelevantes para las monofásicas residenciales. El primario puede estar conectado en Y o delta a líneas trifásicas según se requiera en una configuración de reducción residencial estándar.

ingrese la descripción de la imagen aquí

(actualización en hilo antiguo …) **

Cuando no existen fallas a tierra, todavía es posible tener una caída de voltaje bajo entre el Neutro y la tierra. Para aprobar las emisiones conducidas por IEC de la FCC en SMPS de CA, se requiere un filtro de línea LC con un condensador de derivación a tierra para suprimir los picos de emisión y también reducir los impulsos entrantes.

** El cableado residencial está dimensionado para una caída de voltaje del 5%, típicamente máx. (Los estándares locales pueden diferir) Por lo tanto, una carga resistiva de Línea a Neutro puede caer 2.5% en línea y neutral.

Por lo tanto, se espera 1/2 del 5% de 120 Vca o 3 V en neutro. (No estoy 100% seguro de que esta especificación se aplique a su ubicación, pero esto explica su medida. **

Además, los DMM miden el voltaje pico y escalan a RMS asumiendo una onda sinusoidal, sin embargo, para el voltaje de impulso se leerá anormalmente alto (más cerca del pico que RMS), las PC, los cargadores de portátiles y muchos otros dispositivos contienen tapas de filtro de línea que contribuyen a esta corriente de línea de tierra, que está diseñado para ser seguro y está limitado a 0,5 mA rms, pero puede ser un pico mucho más alto con un ancho de pulso estrecho.

Aquí está la topología de los filtros de línea típicos donde C está diseñado para no exceder 0.5mA RMS
ingrese la descripción de la imagen aquí

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)



Utiliza Nuestro Buscador

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *