Saltar al contenido

¿Por qué no se puede utilizar un disyuntor de CA en circuitos de CC?

Solución:

La corriente continua es más difícil de interrumpir porque es continua. La corriente alterna alterna la polaridad de modo que cruza cero por sí sola, lo que ayuda a extinguir el arco producido a través de los contactos del interruptor cuando se abren. Los contactos no reciben esta ayuda si es DC, por lo que los contactos tienen que ser más resistentes.

La interrupción de CC con un relé / disyuntor de CA podría hacer que los contactos se cierren con autógena o degraden la conductividad.

Sin duda, puede utilizar paneles / disyuntores Square D “QO” en CC

Y la razón por la que puede hacerlo es Underwriter’s Laboratories (UL) enumerado los disyuntores para servicio de CC, y el etiquetado y las instrucciones (que están aprobadas por UL) lo establecen explícitamente. Esto fue respaldado por pruebas en el laboratorio de UL. Esta es una condición para usarlos en la red eléctrica (NEC 110.2).

Naturalmente, debe leer las instrucciones y las hojas de datos y utilizarlas de acuerdo con esas instrucciones (requeridas en NEC 110.3 (B) y 110.12).

Por lo tanto, siempre que use los disyuntores enumerados para CC y siga las instrucciones, ¡Bob es su tío!

Curvas de viaje

Entonces, digamos que después de probarlo en un circuito de CC con algunas cargas y amperímetro + amperímetro de CC de pinza, encuentro la corriente a la que se dispara el interruptor. Digamos que esto es de 45 amperios.

Actual singular? ¿Crees que el disyuntor es así de simple, dispara a 45A no dispara a 44A? No es así en absoluto.

Los disyuntores competentes (no los disyuntores de juguete para pasatiempos de CC) tienen dos mecanismos de disparo:

  • El disparo magnético es un bucle de cable alrededor de un núcleo de solenoide. Cuando la corriente excede una cierta cantidad, el émbolo tira y provoca un disparo instantáneo.

  • El viaje térmico es una tira bimetálica a través de la cual fluye la corriente. Tiene un tamaño para calentar aproximadamente a la misma velocidad que los cables en las paredes y se dispara un poco antes de que esos cables provoquen un incendio en el edificio.

Juntos, estos dos mecanismos crean un viaje bastante complejo. curva con tolerancias de fabricación:

ingrese la descripción de la imagen aquí

Ahora puede ver que una sobrecarga de 4.5xa 8x provoca un disparo en 1 segundo. Una sobrecarga 2x provoca un disparo en 9 a 35 segundos.

Ahora mira ese video de nuevo. Eso sí, el youtuber ya había estado “calentando el interruptor” con una ligera sobrecarga del 115%. Y al sobrecargarse a 2x, se disparó en 13 segundos, lo que, considerando el “calentamiento” anterior, es bastante centro de rango.

En otras palabras, ese disyuntor Euro-DINrail se disparó de manera muy consistente con la especificación de un tipo QO Square D que en realidad está clasificado para CC.

Entonces, ¿por qué el tipo está molesto por un viaje del 200%?

Porque el youtuber nunca se ha encontrado con una curva de disparo de ruptura, no tiene idea de que esto es normal y simplemente está “inventando cosas” para la cámara.

No obstante, el youtuber tiene razón: dado que el disyuntor no está listado para DC, no debe usarse con DC.

Aquí hay otro video de alguien que perfora 340 V CC (eso es 240 V rectificado y suavizado) a través de otro disyuntor de red de 6 A que definitivamente no figura en la lista. tan alto voltaje CORRIENTE CONTINUA. La CC de voltaje más alto es algo muy desagradable.

Sin embargo, la parte más importante es que este youtuber prueba primero el disyuntor con CA y se dispara casi al instante. Pero en DC se dispara mucho mas lento. Esta es una gran señal de alerta de que algo anda terriblemente mal y que el interruptor no es apto para ese propósito.

El arco eléctrico y el humo después del disparo se deben a que 340 voltios CC son un cliente muy desagradable. Esto es 600 VCC.

Obviamente, si haces experimentos estúpidos, obtienes resultados estúpidos.

Utilice los componentes de acuerdo con su etiquetado e instrucciones. No intente usos no indicados en la etiqueta.

Busque clasificaciones SWD y HID

Una cosa más. Dado que está negociando con acciones de América del Norte, esté atento al respaldo de SWD (SWitching Duty); estos están listados para su uso como interruptores diariamente. Prácticamente todas las acciones nuevas son estas; es para la aplicación comercial común de usar un subpanel específicamente para alimentar bancos de luces y usar el panel como interruptores de luz.

También busque la aprobación de HID (descarga de alta intensidad), lo que significa que el interruptor está clasificado específicamente para el servicio de conmutación diario. mientras se trata de la gran patada inductiva que obtiene al interrumpir cargas altamente inductivas (como HID o iluminación fluorescente que utiliza balastos de transformador de corriente magnéticos de la vieja escuela). Nadie está instalando balastos magnéticos en la actualidad (excepto la horticultura de interior), pero las cargas de CC presentan arcos similares. Por lo tanto, si se trata de una familia de interruptores con clasificación de CC, en igualdad de condiciones, un interruptor HID será mejor.

¡Haz clic para puntuar esta entrada!
(Votos: 0 Promedio: 0)



Utiliza Nuestro Buscador

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *