Solución:
Para desarrollar un poco la respuesta de Neil_UK …
Con una sobrecarga moderada, el cable del fusible se derretirá en su punto más débil y romperá la corriente.
Con una sobrecarga mayor, se formará un arco a través de los extremos del cable roto. Este arco persistirá hasta que se derrita más alambre y el espacio sea demasiado largo para sostener el arco.
Con una sobrecarga masiva, el cable se vaporizará. El vapor de metal sostendrá un arco que recorre toda la longitud del fusible. Este arco persistirá hasta que algo más interrumpa la corriente o el fusible explote.
Los fusibles de alta corriente a menudo están llenos de arena para ayudar a apagar el arco y tienen cuerpos de cerámica dura, en lugar de vidrio, para resistir la explosión.
Addendum, después de algunos comentarios sobre la pregunta y la otra respuesta.
Idealmente, el fusible debe estar clasificado para romper la corriente de falla potencial máxima para el circuito que está protegiendo. Es decir, la corriente máxima que podría fluir si coloca un cortocircuito en la salida del fusible, teniendo en cuenta el tamaño del transformador de suministro y todo el cableado de regreso a ese transformador.
A veces eso no es práctico y hay que confiar en que los fusibles ascendentes se fundan en los casos de cortocircuito más extremos. Eso puede ser aceptable si sabe que el fusible de aguas arriba se fundirá antes de que el fusible de aguas abajo falle catastróficamente.
No entiendo que si una pequeña corriente puede fundir el fusible, ¿por qué una corriente más grande no puede hacerlo?
De hecho, una corriente mayor derretirá el cable del fusible. La pregunta es, ¿qué pasa después de eso?
Si el fusible es demasiado pequeño, por lo que la corriente que intenta interrumpir está por encima de su corriente nominal máxima, es posible que el arco no se apague y continúe conduciendo durante mucho tiempo después de que debería haberse “fundido”. Los fusibles suelen contener materiales para enfriar y extinguir el arco, arena, por ejemplo. Si se vierte en él más energía de la que está diseñada para apagar, no se apagará.
En un modo de falla más extremo, el fusible puede explotar físicamente.