Al fin después de tanto trabajar hemos hallado el arreglo de este asunto que ciertos los usuarios de esta web han presentado. Si tienes algún detalle que aportar puedes aportar tu información.
Solución:
Solución 1:
El flujo de aire en los servidores en rack (y en cualquier equipo en rack, en realidad) está diseñado para moverse horizontalmente, de modo que se puedan montar en rack uno encima del otro sin necesidad de desperdiciar espacio en el rack. Espaciarlos verticalmente no lograría efectivamente nada, e incluso podría disminución efectividad de enfriamiento, debido a cómo el flujo de aire está diseñado para funcionar dentro de un gabinete de rack (el aire frío debe ingresar por la parte delantera, el aire caliente debe salir por la parte posterior y el aire debe fluir mediante servidores, no Entre ellos).
Sin embargo, esto no tiene nada que ver con la conservación de la energía; es solo un problema de diseño de flujo de aire.
Acerca de la conservación de la energía: por supuesto, tiene toda la razón; si hay (digamos) cinco objetos calientes que transmiten calor a una habitación cerrada, no importa en absoluto si se tocan o si están separados; la cantidad de calor que fluye de ellos a la habitación sería exactamente la misma.
Solucion 2:
Su amigo tiene una sugerencia concreta incorrecta: los componentes electrónicos de montaje en rack están diseñados para arrojar el calor residual de la manera más eficiente al flujo de aire. mediante ellos, no alrededor ellos.
Pero su amigo tiene razón en que es posible reducir la temperatura de la habitación sin quitar los servidores o reemplazar la unidad de aire acondicionado. La forma correcta de hacer esto es aproximando la contención del calor residual como se encuentra en los centros de datos diseñados profesionalmente. Reorganice la habitación e instale barreras de flujo de aire y ventiladores de extracción, de modo que la salida de aire frío de su CA portátil fluya directamente hacia la parte frontal del bastidor de servidores y el aire caliente que sale por la parte posterior del bastidor de servidores se ventile hacia el exterior. de retroalimentación en el aire acondicionado. Si la unidad de aire acondicionado tiene un conducto de escape de aire caliente, ventílelo también hacia el exterior y trate de tener la menor cantidad posible dentro del espacio de aire frío. Coloque placas de cubierta sobre todas las posiciones de rack no utilizadas para que el aire frío no pueda pasar por alto los servidores. Coloque el sensor de temperatura de la unidad de aire acondicionado en el espacio de aire caliente, luego ajuste su termostato a uno o dos grados por encima de la temperatura observada en ese espacio cuando los servidores están encendidos pero inactivos. (Si esto no es posible, consideraría seriamente reemplazar el aire acondicionado con un modelo que tenga un sensor de temperatura externo. De lo contrario, se quedará atascado ejecutándolo a toda velocidad todo el tiempo).
Si se hace correctamente, la temperatura de la habitación en general de hecho, disminuirá y la temperatura de escape de los servidores también podría disminuir. Esto no contradice la conservación de la energía. Los servidores seguirán generando la misma cantidad de calor perdido, pero se eliminará de la habitación de manera más eficiente, por lo que la temperatura de equilibrio de la habitación será más fría. Además, el acondicionador de aire tendrá que hacer menos trabajo para la misma cantidad de enfriamiento, por lo tanto eso consumirá menos energía y producirá menos calor residual.
Solución 3:
Como se indica en una de las otras respuestas, los servidores en rack están diseñados para apilarse. Su amigo es (básicamente) incorrecto en la medida en que espaciar los servidores no lograría mucho; ventilan individualmente su propio calor con flujo de aire a través de la unidad, tal como están diseñados para hacerlo, independientemente de si están apilados o no. Como puede imaginar, tener un flujo de aire entre las partes externas de las unidades de servidor montadas en bastidor hará poca diferencia porque a) no es así como están diseñadas para enfriarse y, lo que es más importante, b) el aire de la habitación que se utiliza para enfriar los servidores Para empezar, es necesario que esté frío para que el equipo se enfríe de forma eficaz.
El problema aquí es que para poder enfriar adecuadamente sus servidores, el entorno en el que se encuentran (su sala de servidores) también debe estar adecuadamente controlado, de modo que el aire que ingresa a los servidores para enfriarlo sea efectivo en haciéndolo.
En pocas palabras: necesitas que tu sala de servidores sea más fresca. La mejor manera de hacer esto es especificar un sistema de aire acondicionado adecuado, pero como usted nota, una forma (mucho) menos deseable de lograr una habitación más fresca es tener menos equipo que genere calor en la habitación. Sin embargo, le recomiendo encarecidamente que invierta en un sistema de aire acondicionado adecuado.
Solución 4:
A lo largo de los años me he encontrado con muchas habitaciones como esta. Hasta que pueda instalar un sistema de aire acondicionado en la habitación … incluso las unidades de montaje en pared funcionan de maravilla con las unidades de condensador montadas en el exterior del edificio.
Algunas cosas a considerar … Como siempre, el calor aumenta … Los servidores generan la mayor cantidad de calor debido al cizallamiento de ventiladores en ellos … Los servidores más antiguos arrojan más que los más nuevos … (los servidores más nuevos también son más silenciosos debido a la tecnología de control de ventiladores ). Sin embargo … Todo lo que no tenga ventilador … hágalo montar más abajo en el bastidor. Mueva sus más generadores de calor hacia las partes superiores del bastidor. Con suerte, es un estante cuadrado con dosel. si es posible fíjelo al suelo. Ya que puede inclinarse con el peso en la parte superior. Si tiene unidades UPS en el bastidor, colóquelas en la parte inferior para aumentar el peso. Las “baterías” no producen calor, el cargador lo tiene por encima de cualquier módulo de batería.
Después de eso, ayuda a conducir el viejo aire caliente fuera de la habitación con algún tipo de ventilador en línea. Incluso un par de ventiladores de baño u otros similares ayudan. Móntelos en el techo sobre el bastidor de datos. Si el bastidor es una unidad cerrada con puertas, conduzca la manguera directamente en el bastidor en la parte superior.
Entonces su unidad portátil de aire acondicionado tiene la mitad de una posibilidad. También asegúrese de que su unidad portátil esté aspirando aire desde el exterior de la habitación opuesta a donde su antiguo ventilador está empujando el aire caliente.
Otra opción es tener un poco o más de Aire de “Construcción” conducidos a esa habitación. Luego, durante el día, el sistema de construcción, si lo hay, se agregará a la habitación. He tenido muchos que ni siquiera tenían un conducto en la habitación, y las unidades de aire acondicionado funcionaban al máximo.
La única forma de hacer que las habitaciones pequeñas sean un poco eficientes si se puede.
Con el tiempo, actualice a algo así como una unidad de montaje en pared que tenga una forma más eficiente de producir el aire acondicionado que el portátil.
Solo opciones para ayudar a uno en el aprieto …
Solución 5:
Separar los servidores en el bastidor solo degradará el rendimiento de refrigeración.
- Un centro de datos típico tiene filas de servidores en direcciones opuestas. Esta orientación es para que los servidores siempre saquen aire frío de un lado y extraigan aire caliente del otro. Estos se denominan pasillo frío y pasillo caliente, respectivamente. El aire frío del acondicionador de aire se insufla en el pasillo frío y el aire caliente se extrae del pasillo caliente.
Fuente de imagen
-
Para un rendimiento de refrigeración óptimo, los pasillos fríos y calientes deben estar aislados. Si se permite que el aire caliente se filtre al pasillo frío, el rendimiento de enfriamiento se verá comprometido ya que el aire caliente se recirculará a través de los servidores. Además, dado que es más difícil extraer calor del aire frío que del aire caliente, el sistema HVAC deberá trabajar más para mantener las temperaturas, degradando la eficiencia y aumentando el consumo de energía.
-
Para mejorar la refrigeración y evitar la sobrecarga del aire acondicionado, intente configurar particiones para aislar los lados de entrada y salida del bastidor. Configure su HVAC de modo que el aire frío ingrese al frente y el aire caliente salga de la sala de servidores.
Comentarios y puntuaciones del post
Si sostienes algún recelo o disposición de arreglar nuestro noticia te proponemos ejecutar una acotación y con gusto lo analizaremos.