Te doy la bienvenida a proyecto online, ahora encontrarás la resolución a lo que andabas buscando.
Solución:
Supongamos que mi convertidor dc-dc conduce 5A a la salida (porque el potenciómetro de control de corriente no es exacto a 4A, tal vez 4.5-5A máx.), ¿sobrevivió el fusible a esa corriente de salida?
Un fusible rápido de 7A durará básicamente “para siempre” en 5A.
En la curva referente a 7A en la “x” de la grafica esta marcada la curva 100A y eso es lo que me confunde.
Si el fusible de 7A se alimenta con 100A, se quemará en 0,001 segundos. Esa cantidad se encuentra mirando la escala en el lado izquierdo. Tenga en cuenta que a aproximadamente 15 A, el fusible durará aproximadamente 0,1 segundos y a 30 A, aproximadamente 0,01 segundos.
Limpiemos ese gráfico para que sea más legible.
Porque si es la primera vez que mira uno de estos, el gráfico que le dieron es un desastre.
Mira, el fabricante metió todos sus fusibles en un gráfico. He eliminado todos los fusibles que no tienes, así que solo te queda tu fusible de 7A. Eso es menos confuso, ¿eh?
Tenga en cuenta que este es un gráfico de registro. Eso significa que el eje es exponencial no lineal. Cada “división principal” del gráfico es 10 veces la última. Mire cómo marqué 1-80 amperios, la brecha se vuelve significativamente más pequeña para cada unidad.
Mira la distancia entre 1 y 2. Es la misma distancia que entre 2 y 4. Y 4 y 8. En una tabla logarítmica, duplicar será la misma distancia.
Usaría un gráfico de registro para mostrar cosas que cambian exponencialmente hasta donde un gráfico lineal sería demasiado alto (o aplastaría todos los datos más pequeños si lo redujera). Por ejemplo, tracé los casos de COVID en los EE. UU., y la ola de noviembre es tan grande que hace que las olas de marzo y julio parezcan nada. si la trama es lineal.
Este gráfico, sin embargo, es un registro-registro grafico. Porque no solo analiza una amplia gama de fusibles (1/16 a 20 A), sino que también analiza una amplia gama de tiempos de disparo (de milisegundos a minutos).
Una vez que te acostumbras a los gráficos de registro, esto se vuelve más obvio.
La curva de disparo le brinda amperios frente al tiempo de disparo.
Ahora puede ver la línea de “7 amperios” (púrpura 7) y seguir esa línea vertical… como puede ver, esta línea nunca toca el viaje.
Entre 1 segundo y 100 segundos, la línea de viaje parece ser recta. Y ahora que sabe cómo leer un gráfico de registro, puede interpolar cuál es ese valor. Parece “11 amperios”, pero recuerda que es un gráfico de registro. Probablemente sean 10,5 amperios, que es exactamente el 150% de 7A.
Esta tabla dice que el fusible tolerará hasta 10,5 amperios indefinidamente. Eso probablemente no es bastante trueestoy seguro de que hay una tolerancia de fabricación allí.
Así que ahora puedes leer el gráfico. Si sobrecarga este fusible a 30 amperios, espere un disparo en 0,01 segundos. Etc.
Honestamente, sus esfuerzos por meter todos los fusibles en 1 gráfico realmente ofuscaron muchos detalles útiles. Por ejemplo, aquí hay una curva de disparo para un interruptor residencial, que no es una curva simple porque hay 2 mecanismos de disparo. Uno térmico como su fusible… y también un disparo magnético, que provoca la parte inferior de la curva en forma de L.
Este gráfico está escrito como múltiplo de la corriente de disparo indicada en el mango del interruptor. Eso les permite usar la misma tabla para interruptores de 15, 20, 40, 60 y 100 A… ¡lo que significa que tienen espacio en la tabla para mostrar la tolerancia real de fabricación! En este caso, si tuviera un interruptor de 10 A y lo sobrecargara a 20 A, obtendría un disparo de entre 9 y 35 segundos. Esto es típico de los disyuntores residenciales, que protegen el cableado en las paredes, que tardan un tiempo en sobrecalentarse. El amplio margen permite sobrecargas de carga como arranques de motores, corrientes de entrada de halógenos, etc.
Los interruptores con curvas como esta generalmente se fabrican para engancharse en paneles de servicio, pero algunos se ofrecen en riel DIN o factores de forma de montaje en chasis.
ADEMÁS
El valor nominal del fusible es para la corriente de retención y A^2t (amp^2seg) es un valor relacionado con la energía térmica para definir la corriente de fusión nominal a 25 °C de temperatura ambiente, que se define por la curva, que comienza alrededor de un 40 % por encima de la valor de tenencia.
por ejemplo, un 3.5A tendrá 3.5A y puede tener 4A para siempre o incluso 5A, que es el umbral nominal y luego más rápido para corrientes más altas.
5A/3.5A = 1.43×100%
Pero entonces, si pensó que era prudente usar un fusible de 3,5 A para un suministro de CC de 4 A, es mejor que esté preparado para un MTBF mucho más corto en el fusible, ya que su vida útil se reduce en un 50 % por cada 10 °C de aumento por encima de la temperatura ambiente. Entonces, si realmente desea protección contra sobretensiones para daños térmicos, es mejor que diseñe de otra manera.
Reseñas y calificaciones del post
Si tienes algún recelo o capacidad de arreglar nuestro crónica eres capaz de dejar una explicación y con mucho placer lo estudiaremos.