Solución:
Solución 1:
Primero, revise las baterías o asegúrese de tener nuevas. A continuación, debes deslizar el dedo por el panel de conexiones y no por el interruptor. Paso a lo largo de la parte inferior de las tomas de cable (contra el lado de cobre) oa lo largo del panel perforador en la parte posterior. Por lo general, obtengo una señal más clara de esta manera.
Creo que debería probar su tóner conectando el generador a una línea que sepa que está parcheada correctamente y colocando el receptor en el conector adecuado.
Solucion 2:
Mi experiencia con los generadores de tonos es que tocará las clavijas de las tomas del panel de conexiones o, si tiene una sonda muy sensible, las terminaciones de la parte posterior del panel de conexiones. Nunca he usado una combinación de generador de tono / sonda que pudiera pasar el tono a través del aislamiento de un cable UTP.
Tampoco sé si conectaría un generador de tonos al otro extremo de un cable que está conectado a un interruptor. Probablemente no explotarás nada, pero yo no lo intentaría.
Solución 3:
Todo lo anterior tiene grandes ideas, pero otra opción es la siguiente:
Si está tratando de rastrear el cableado Cat5 o 6, cree un adaptador que haga puente / cortocircuito entre los pares azul y naranja y luego conecte todo el par azul a una pinza de cocodrilo y todo el par naranja a la otra pinza de cocodrilo. Esto aumentará significativamente el volumen del tono, ya que el giro en un par de gatos 5/6 cancela el tono, pero al acortar el par y usar ambos conductores se supera este problema.