Por fin luego de tanto trabajar ya dimos con la solución de este enigma que muchos usuarios de este espacio tienen. Si deseas aportar algún dato no dudes en dejar tu información.
Solución:
En configuraciones normales, una sola falla en un sistema delta no causará ninguna corriente de falla a tierra significativa. Esto es útil porque el sistema de distribución puede tolerar una sola falla sin interrupción para los consumidores.
De poco sirve este beneficio si el sistema no detecta el primer fallo y lo soluciona. Como resultado, los relés de detección de fallas a tierra monitorearán la tensión fase-tierra en cada línea. (Esto creará un punto de estrella (estrella) muy débil en el sistema). Cuando se detecta una falla a tierra en una fase, esa fase se cortocircuita deliberadamente a tierra. Esto puede ayudar a que los cables caídos tengan menos probabilidades de electrocutar a alguien. Un contacto del relé señalará la falla que luego se puede investigar, borrar y restablecer.
Si la primera falla no se elimina, una segunda falla dará como resultado una alta corriente de tierra y desconectará el sistema.
No existe tal cosa como un sistema sin conexión a tierra. El sistema delta está conectado a tierra a través de una capacitancia parásita de cada fase a tierra. Esta capacitancia parásita aparece en la red de secuencia cero como una impedancia (XC) conectada al bus neutral. Cuando tiene una falla de fase a tierra, la corriente de secuencia cero debe fluir a través de este XC. Como tal, es típicamente muy, muy pequeño.
En la imagen que muestro a continuación, tengo un dibujo de una línea que muestra una fuente a la izquierda (1.0 por unidad = voltaje nominal) conectada al Bus H. El transformador entre el bus H y L es una estrella-triángulo. Entonces, el bus L es un bus delta sin conexión a tierra como el que estás hablando. Si tomamos en cuenta la capacitancia parásita fase-tierra, conectaríamos el XC grande del bus al bus de referencia en cada una de las tres redes de secuencia (positiva, negativa y cero). En mi figura, solo lo muestro en la secuencia cero (abajo) porque es insignificante en el positivo (arriba) y negativo (medio). Tenga en cuenta que ZF = 0 para falla a tierra sólida.
La respuesta de la dama, “la corriente fluye de alto potencial a bajo potencial (tierra de potencial cero)” es simplemente ignorante. Sin una fuente de conexión a tierra (banco de conexión a tierra en zig-zag, etc.) no habrá una corriente de falla significativa como describí anteriormente. Cuando llegue al punto de sus estudios en el que aprenda/practique el análisis de componentes simétricos, verá esto claramente.
Yo lo recomiendo El libro de Blackburn.
ruso
Reseñas y puntuaciones
No se te olvide mostrar esta crónica si te fue útil.