Adivinar el voltaje de la línea de alimentación a partir del número de aisladores de disco

Te recomendamos que pruebes esta resolución en un entorno controlado antes de pasarlo a producción, un saludo.

Solución:

En general, probablemente no.

ingrese la descripción de la imagen aquí

aislador eléctrico compuesto de la suspensión de la tensión de la goma de silicona del bajo voltaje 25KV para el ferrocarril

ingrese la descripción de la imagen aquí

Aislador de línea de alimentación compuesto de polímero de bajo voltaje de 220 kV

Las imágenes son de http://www.tjskl.org.cn/images/cz154fccb-pz2297256-66kv_polymer_composite_tension_suspension_transmission_line_insulator.html


En un país específico, con un solo proveedor de sistemas de torres de transmisión de alto voltaje, para un pequeño grupo de torres construidas en momentos similares, la respuesta puede ser sí.

¿Existe una buena manera de adivinar el voltaje de la línea de energía en función de la cantidad de discos aislantes que conectan la línea a la torre de transmisión?

Usualmente usamos como regla general para determinar el número de aisladores de disco de suspensión de porcelana/vidrio: 10kV para cada disco (estándar 5-1/4′ x 10″).

Para los voltajes típicos del sistema en América del Norte, esto sería:
69kV: 4-6 discos; 115kV: 7-9 discos; 138kV: 8-10 discos; 230kV: 12 discos; 345kV: 18 discos; 500kV: 24 discos.

Puede consultar Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica por Grigsby, et al.

Tabla 4-6

Consulte la Tabla 4-6 adjunta del Boletín USDA-RUS 1724e300.